华为乌兰察布数据中心
[电子信息化管理系统]
EDFM
草原上的智慧云服务
一组水泵的震动数据引起杨工警觉,根据多年暖通系统水泵的管理经验,这组震动值显示运行有异常。这时,暖通工程师杨新春正在电脑前,进行水泵振动数据监测和曲线分析。同样的远程监测场景,也发生在爱玛客总部北京办公室。一天,技术支持部工程师孙荣标的手机突然报警,一个水池高液位的报警显示在他的手机上,他第一时间拿起电话与项目经理李强确认报警信息。此时,李经理也收到报警,立刻安排现场进行检查和紧急处理。
自年8月为乌兰察布华为云数据中心提供环境服务、安保和设施管理,爱玛客策划并安装了一套设备设施的电子信息化管理系统(Electronicinformationmanagementsystemfordatacenterfacilitymanagement,简称EDFM),实现了各类终端设备之间互联互通和资源共享。EDFM系统主要应用在项目机电设备设施,包括配电变压器、水泵、入口闸机、冷却塔和柴油发电机等设备。该平台通过运行数据监测、系统预警、数据分析、问题预判与处理等,极大提升项目设施运维的管理品质与效能。目前,爱玛客在乌兰察布华为项目运行了实时监测、告警管理、设备管理、统计分析和大数据分析五大功能模块。
通过近两年的应用实践,EDFM系统的价值凸显,有效地保证了云数据中心运行的连续性和可靠性。例如,设施监控云平台将实时监测和告警系统连接到移动客户端和PC用户端,实现了跨区域、跨项目和跨业务的协同,是项目安全承诺的多重而有力的保障。正如上述,当水池高液位报警,远在北京总部的技术专家、项目经理及现场人员都能同时获悉,实施及时检查和联动审议,很快确认了报警是因浮球阀门故障、导致水池液位超高,随即采取措施而防止了水池溢水事件的发生。
EDFM系统完整的能源数据报表和精细化的能源分析,为节能及效果评估提供了可靠的数据支撑。这正是文章开篇,暖通杨工的事例所示。当他看到一台冷冻水泵值一直在9mm左右,他立刻联系暖通技术员王雅宁到现场查看情况,经过仔细检查与实际计算,最终判定水泵选型过大,出现大马拉小车的问题,进而进行能源成本最优化处理。
华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。乌兰察布华为云数据中心已成为华为云服务全国一级节点、成本中心和华为云数据中心的全球样板点。我们将不断深化EDFM系统在设施运维的应用,通过云联天下和智慧设施服务,确保中心运行安全可靠。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇